Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

Also ich habe ja meine ganze Gerätschaft an einer Leiste. LCD TV, PS3, BD Player, AVR alles

Ich habe mal von Aldi so eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz gekauft. Also nix besonderes. 12€ oder so

Wollte wegen der ganzen teureren Geräte mich aber nun nochmal absichern ob sowas reicht und man lieber sofern man es noch nicht hat das über die Hausrat versichern oder sollte man ruig nochmal so eine bessere oder andere Leiste kaufen?

Meine 2 Wichtigsten fragen:

-Hift sowas gegen Blitzeinschlag wirklich (direkt oder indirekt)

- Und kann ich mir auch einfach einen einer Stecker mit Schutz holen (siehe Link) und da die 8er Leiste einfach dran machen oder muss jeder Stecker (jedes Gerät) einzeln geschützt werden?

Wieviel ableitstrom ist ausreichend? Oder sollten es schon über 30-40 kA sein?


Die 1ner Leiste

Oder ist sowas besser?


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

deine links gehen nicht ...
fragen dies bezüglich kann ich dir als elektriker gern beantworten , jedoch ist wichtiger wie deine hausverteilung aussieht , wenn die gut gemacht ist , benötigt man sowas nicht .
jedoch haben diese "schutz" gerätschaften auch ihre grenzen , denn ein richtig fetter blitz geht auch da durch .
am wichtigstens ist !!!!!!!! les mal dein hausratsversicherungsvertrag , da steht extra ein punkt mit blitz und überspannungsschäden !
wichtig ist dies bei überspannung , denn nicht immer ist ein blitz schuld bei zerstörung von geräten !


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

Der zweite geht, der erste will nicht. Gebt bitte mal danach die Art.-Nr.: 611503 - 62 ein

Was meinst du mit Hausverteilung?
Wir haben ein altes haus, der Sicherungskasten (FIs) ist aber vor 2 JAhren neu gekommen.


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

hmmm , bei mir gehen beide links nicht . schade .
ich habe bei mir inder "unterverteilung" einen wie den hier :
[Bild: innerer_blitzschutz_02.jpg]
allein wegen der ganzen hifi komponenten , zudem bin ich mir bei dem sicher das der funzt , ein 30cent produktionkosten gerät überzeugt mich nicht ganz .
wenn die erdung gut gemacht ist in der verteilung hilft es , jedoch scmoren oft ganze kästen beim blitzschlag ab .
schlecht sind z.b. alte keramiksichrungen mit denen mehrere zimmer abgesichert sind .
es kann nicht schlecht sein , eine leiste mit einem schutz zu haben , jedoch geht es dann halt auch besser .


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

Also bei mir gehen die Links.

Achso du meinst einen Blitzschutz im Sicherungskasten. Ja also da muss ich mich mal schlau machen? Das ist das beste???


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

jo , ist def. um ein mehrfaches besser , denn so sollte der blitz nicht bis kurz vor die geräte kommen , in den industrieanlagen haben wir sowas immer montiert wegen der versicherungen .
mach dich mal schlau , kannst gern weiter nachfragenn . mfg
ach , bei dir gehen die links weil du die daten im deinen cookies hast , ich nicht .


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

hast noch ne PN (mit bildern)
Bei dem einen hast ja aber die Artikelnummer von CONRAD

du sag mal wie kann ich das ding im FI kasten erkennen?
Sieht das immer so aus wie bei dir?


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

die sind immer rot , das ist das ins auge stechensde merkmal ...


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

Hier mal fotos von innen. Das teil habe ich also nicht

[Bild: sicherungskasten1.jpg]


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

neee , kein schutz . fragn nen elektriker und wenn miete den hausbesitzer/verwalter

ähhh ... geht da auch der strom ab für das badezimmer ?
wenn ja dann fehlt da der FI schutzschalter ! du sagtest der kasten ist zwei jahre alt ? hmm , nun gut . unten direkt neben den derei hauptsicherungen ist noch platz für den 3-phasigens schutzschalter .


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

Ja gut, sagen wir 4 Jahre ist der alt.

Also ist eigenheim (Meine Eltern, bin ja ,,erst,, 23 Big Grin )
Also ja , ich meine da geht alles von ab. wieso meinst du?
Was fehlt da?

Ja ist schon so, da sind mehrere Sachen /dosen/ räume auf einen FI.Sad


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

hier , das ist ein FI schutzschalter
[Bild: d4a4ea5ff6.jpg]


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - piccohunter - 10.08.2009

Eine einigermaßen sichere Sache wird das nur, wenn man wirklich die komplette Schiene mit Grob-, Mittel- und Feinschutz betreibt. Und selbst das hilft nicht mal ansatzweise zu 100%. Es reduziert das Risiko, mehr aber auch nicht. Bei einem direkten Durchschlag in die Netzleitung hilft dir der beste Überspannungsschutz nix.
Die Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz ist nur das letzte Glied in der Kette (Feinschutz).
Also wenn die Verteilung nur 4 Jahre alt ist, dann.... die ist viiieeel älter, würde ich sagen.


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

jo , genau meine meinung .
wie ich sagte , wenn fetter blitz , dann hilft nix . ( ausser alle geräte ohne netzkabel in ovp im laden )


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 10.08.2009

Nein älter als 4 nicht !
Müsste ich genau erfragen...

Also der FI Schutzschalter ist nun aber nicht der überspannungsschutz was wir brauchen oder wie?
Wir brauchen dann beides???
Und was ist dann das was wir da drin haben also die Sicherungen? Das sind dann nur FI´s ?


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - Peter Wind - 10.08.2009

(10.08.2009, 21:37)hifiologe schrieb: jo , genau meine meinung .
wie ich sagte , wenn fetter blitz , dann hilft nix . ( ausser alle geräte ohne netzkabel in ovp im laden )
Nee Big Grin
Alle Geräte vom Netz, Lan und Antenne, hilft auch; ist wie OVP im Laden. Diese Überspannungsleisten kann man sich imho sparen, wenn der Blitzschutz des Hauses optimal ist. Wenn da noch etwas durchgeht, nützen diese Leisten auch nichts mehr. Allerdings schaden sie auch nicht und vielleicht ist es gerade das letzte Quentchen Schutz, das noch benötigt wird.
Ich habe selber schon erlebt, das alles ausfiel und die HD hin war. Trotz optimalen Blitzschutz.
War bei einem Freund, der ein Bauplanungsbüro hatte, dessen LanNetz ich installiert habe. Alles war weg. Der Blitz ist im Umkreis von geschätzten 50m - 100m eingeschlagen.
Zitat:Also der FI Schutzschalter ist nun aber nicht der überspannungsschutz was wir brauchen oder wie?
Sehe ich auch so.


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

der FI ist wichtig für Bad oder Nassräume . schaltet bei fehlerströmen also der differenz zweischen N und L ab .
der müsste auf jeden fall rein bei dir !
dann kann auch gleichzeitig den blitzschutz installieren , kostet ja nur ein paaar euro mehr einbau wenn der elektriker eh da ist .


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - piccohunter - 10.08.2009

FI´s haben nix mit Überspannung zu tun, sie dienen dem Personenschutz. Sollten auf jeden Fall für Badezimmer vorhanden sein.


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 10.08.2009

hmmm , wegen einer problem angefangen , ein anderes gefunden ... ohne FI geht bei mir zu haus nix , der ist echt wichtig


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 11.08.2009

Du meinst den FI Schutzschalter.
Ja werde heute mal hingehen. Was kostet sowas wohl mit einbau?

so aber zurück zum Topic. Was ist mit meiner frage einfach nur einen 1ner Zwischenstecker mit Schutz zu holen und da die 8ter Leiste (+ noch eine 3er) dran zu machen. Sind die alle geschützt .
Funktioniert das wie einer Sicherung. Wenn übersp. dann fliegt da was raus?


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - hifiologe - 11.08.2009

oh , preise kann ich nix zu sagen , mit meiner alten firma hat das wenn ich deine relativ neue verteilung sehe und das dort nicht zu viel fummelarbeit lauert , hmm um die 140 euro so gekostet .


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 11.08.2009

guten morgen.
Puh doch so viel, naja gut die GErätschaft kostet ja auch schon was
Naja ist ja die frage....passt das überhaupt noch beides???
Oder kann das auch ausserhalb des kastens erfolgen?


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - piccohunter - 11.08.2009

Ein zweipoliger FI und ein Ü-Schutz könnte noch passen... aber das wäre nur brauchbar, wenn ihr keinen Durchlauferhitzer habt.


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - ventomania - 11.08.2009

Wegen heizung und Warmwasser so ein teil? Also ne, wir haben ne Gasheizung oben . Also so einen 2x2m Apparat


RE: Frage zu steckdosenleisten mit Überspannungsschutz - piccohunter - 11.08.2009

Dann werden wohl keine 3 Phasen im Badezimmer "verbraten" worden sein... und ein zweipoliger müsste eigentlich theoretisch ausreichen. dann könnte der Ü-Schutz noch passen.